close
loading...
loading...
在线情况
  • 2018-10-10 21:49:44
  • 人气:924
  • 引用回复此帖引用
  • 头像
  • 级别
  • 积分
    1689
  • 经验
    5038
  • 文章
    696
  • 注册
    2010-06-12
  • 给boshi_1212发消息
关于200 SMART输出的问题
我现在有一台SR60配ER32,程序里监控到有输出,输出指示灯也亮,就是外部没有动作,检查了电源是正常中的DC24V,我想请问这怎么回事?
在线情况
  • 头像
  • 级别
  • 声望
    +3
  • 魅力
    3
  • 积分
    4876
  • 经验
    80563
  • 文章
    368
  • 注册
    2007-05-02
  • 给wangrenzhi发消息
ER32是什么模块?估计输出继电器损坏,测量一下输出点与M之间的电压就知道了。
在线情况
  • 头像
  • 级别
  • 声望
    +78
  • 魅力
    78
  • 积分
    432
  • 经验
    2875
  • 文章
    21
  • 注册
    2013-11-28
  • 给hf1989515发消息
楼上正解,测量电压是最直接的选择,若是输出点和M之间电压不是DC24V,那么100%是输出点坏了,再换一个点测试一下就好了。也可以用替换法
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
回复帖子 注意: *为必填项
*验证信息 用户名 密码 验证码 注册新用户
*帖子名称 长度不得超过255字
内容(最大25K)
是否是UBB代码
内容支持插入UBB标签
使用方法请参考帮助
其它选项 显示签名 锁定帖子 Alt+S或Ctrl+Enter快速提交
 
Powered by LeadBBS 6.0.
Page created in 0.1094 seconds with 6 queries.