咨询S7300CPU通讯资源问题
[FACE=Arial, Geneva, Helvetica, sans-serif][COLOR=rgb(51, 51, 51)][BGCOLOR=rgb]附件中显示我的S7300CPU通讯资源利用情况,下面有如下问题:[/BGCOLOR][/COLOR][/FACE]
[FACE=Arial, Geneva, Helvetica, sans-serif][COLOR=rgb(51, 51, 51)][BGCOLOR=rgb]1、我不理解PG为什么用了3个资源,不可能在3台计算机上同时监控PLC,是不是只要在一台计算机上联机、监控或下载程序就要占用一个资源(曾经在3台不同IP的计算机上操作过)。[/BGCOLOR][/COLOR][/FACE]
[FACE=Arial, Geneva, Helvetica, sans-serif][COLOR=rgb(51, 51, 51)][BGCOLOR=rgb]2、现在只有3台计算机连接PLC(系统中没有触摸屏),但OP站7个资源。[/BGCOLOR][/COLOR][/FACE]
[FACE=Arial, Geneva, Helvetica, sans-serif][COLOR=rgb(51, 51, 51)][BGCOLOR=rgb]3、S7400H与这个PLC做了2个单边连接(即S7400H的主从CPU分别与这个PLC单边通讯),是不是在这个CPU不占资源。[/BGCOLOR][/COLOR][/FACE]
[FACE=Arial, Geneva, Helvetica, sans-serif][COLOR=rgb(51, 51, 51)][BGCOLOR=rgb]4、另外2个网关采集PLC数据是不是占用的其他资源。[/BGCOLOR][/COLOR][/FACE]
[FACE=Arial, Geneva, Helvetica, sans-serif][COLOR=rgb(51, 51, 51)][BGCOLOR=rgb]请各位专家百忙之中,看看并予以解惑,谢谢![/BGCOLOR][/COLOR][/FACE]
[upload=89170,0]S7300通讯设置 (2).png[/upload]
在线情况
  • 头像
  • 冬天不冷
  • 级别
  • 职务
    论坛版主
  • 声望
    +1823
  • 魅力
    1716
  • 积分
    22652
  • 经验
    195898
  • 文章
    5930
  • 注册
    2006-04-25
  • 给guolibin发消息
采集网关 占用2个PG通迅,有的网关占用OP或S7连接
400H方肯定是组态S7连接,否则那边无法通迅,所以其它通迅占用是 2个
OP 7个不知道谁使用的

把采集网关断一个,对比一下就知道网关占用的是什么连接了。
auto_glb@qq.com
工控技术交流QQ千人群:72604765(满员)
工控交流群三群,群号码:479447313
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
回复帖子 注意: *为必填项
*验证信息 用户名 密码 验证码 注册新用户
*帖子名称 长度不得超过255字
内容(最大25K)
是否是UBB代码
内容支持插入UBB标签
使用方法请参考帮助
其它选项 显示签名 锁定帖子 Alt+S或Ctrl+Enter快速提交
 
Powered by LeadBBS 6.0.
Page created in 0.0195 seconds with 8 queries.
豫ICP备11033203号