西门子HW 组态时,AI卡件如法插入slot中,求高人解答
西门子HW config组态软件右侧有个目录,Profibus DP中的IO卡和simatic 300中的IO卡有啥区别,选用CPU315-2DP但是无法将331-7TF01的AI卡件插入slot中,slot都是灰色的,没变绿色,为啥?哪位高人可以解答
在线情况
  • 头像
  • 级别
  • 声望
    +176
  • 魅力
    176
  • 积分
    1005
  • 经验
    6216
  • 文章
    9
  • 注册
    2009-03-08
  • 给laomatz发消息
没变绿,就说明操作是错误的~
在线情况
  • 头像
  • 级别
  • 荣誉
    优秀学生标兵
  • 职务
    论坛版主
  • 声望
    +533
  • 魅力
    1571
  • 积分
    4745
  • 经验
    110250
  • 文章
    1279
  • 注册
    2004-12-25
  • 给cedric7006_2发消息
[QUOTE][b]下面引用由[u]wjx571[/u]发表的内容:[/b]

西门子HW config组态软件右侧有个目录,Profibus DP中的IO卡和simatic 300中的IO卡有啥区别,选用CPU315-2DP但是无法将331-7TF01的AI卡件插入slot中,...[/QUOTE]

331-7TF01是带Hart协议的AI卡件板,用于ET200M中,你组态下挂ET200M,可以在它里面拖入组态的。在常规的机架中是无法组态的。请参考!