西门子S7-200PLC如何与200SMARTPLC通讯?
[FACE="][COLOR=rgb(50, 50, 50)][SIZE=14px]硬件所需:[/SIZE][/COLOR][/FACE]
[FACE="][COLOR=rgb(50, 50, 50)][SIZE=14px]德嘉S7-200以太网模块,CP243u (PPI转成以太网)[/SIZE][/COLOR][/FACE]
[FACE="][COLOR=rgb(50, 50, 50)][SIZE=14px]相关设置:[/SIZE][/COLOR][/FACE]
[FACE="][COLOR=rgb(50, 50, 50)][SIZE=14px][FACE=宋体]首先进入[/FACE]CP243u的后门地址进行相关的设置,先进行送数通讯设置,我这边用的是[FACE=Calibri]V[/FACE]区的数据,[FACE=Calibri]200 smart[/FACE]的[FACE=Calibri]IP[/FACE]地址是[FACE=Calibri]192.168.1.20,[/FACE]设置详情如图所示[/SIZE][/COLOR][/FACE]
[FACE="][COLOR=rgb(50, 50, 50)][SIZE=14px][IMG]http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/technicalDataImage/202005/14/81fc5d6968be4c75aa08557cc6e5b38b_w.png[/IMG][/SIZE][/COLOR][/FACE]
[FACE="][COLOR=rgb(50, 50, 50)][SIZE=14px][FACE=宋体]然后在[/FACE]STEP7-MicroWIN里的状态表里建几个[FACE=Calibri]V[/FACE]区的数据,如图所示[/SIZE][/COLOR][/FACE]
[FACE="][COLOR=rgb(50, 50, 50)][SIZE=14px][IMG]http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/technicalDataImage/202005/14/9626049c4554426e88d12dc85071010d_w.png[/IMG][/SIZE][/COLOR][/FACE]
[FACE="][COLOR=rgb(50, 50, 50)][SIZE=14px][FACE=宋体]最后在[/FACE]STEP7-MicroWIN SMART的状态表里也建立相同的[FACE=Calibri]V[/FACE]区数据,再打开监控,发现数据已经送过来了,如图[/SIZE][/COLOR][/FACE]
[FACE="][COLOR=rgb(50, 50, 50)][SIZE=14px][IMG]http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/technicalDataImage/202005/14/6faf854ea4ca4f38b9a8357641b7fb7b_w.png[/IMG][/SIZE][/COLOR][/FACE]
[FACE="][COLOR=rgb(50, 50, 50)][SIZE=14px][FACE=宋体]这样就实现了两个[/FACE]PLC之间的通讯。[/SIZE][/COLOR][/FACE]
[FACE="][COLOR=rgb(50, 50, 50)][SIZE=14px][FACE=宋体]  [/FACE]接下来是取数据,类似送数,进入设置页面,改为取数,详情如图所示[/SIZE][/COLOR][/FACE]
[FACE="][COLOR=rgb(50, 50, 50)][SIZE=14px][IMG]http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/technicalDataImage/202005/14/b51b5b0c2ba348dc97b79240b2e591a6_w.png[/IMG][/SIZE][/COLOR][/FACE]
[FACE="][COLOR=rgb(50, 50, 50)][SIZE=14px][FACE=宋体]然后在[/FACE]STEP7-MicroWIN SMART里的状态表里建几个[FACE=Calibri]V[/FACE]区的数据,如图所示[/SIZE][/COLOR][/FACE]
[FACE="][COLOR=rgb(50, 50, 50)][SIZE=14px][IMG]http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/technicalDataImage/202005/14/ba013c2aead140958772bfd41240429d_w.png[/IMG][/SIZE][/COLOR][/FACE]
[FACE="][COLOR=rgb(50, 50, 50)][SIZE=14px][FACE=宋体]最后在[/FACE]STEP7-MicroWIN 的状态表里也建立相同的[FACE=Calibri]V[/FACE]区数据,再打开监控,发现数据已经取过来了,如图[/SIZE][/COLOR][/FACE]
[FACE="][COLOR=rgb(50, 50, 50)][SIZE=14px][IMG]http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/technicalDataImage/202005/14/c045649954e34d258b2d968f5f13881c_w.png[/IMG][/SIZE][/COLOR][/FACE]
[FACE="][COLOR=rgb(50, 50, 50)][SIZE=14px][FACE=宋体]这样就实现了两个[/FACE]PLC之间的数据通讯。[/SIZE][/COLOR][/FACE]
公司网页:www.dl-winbest.cn
大连德嘉电子
QQ:2073154509
淘宝:http://shop68723170.taobao.com/
淘宝旺旺:大连德嘉国际电子
电话:0411 82810696
   15712391329
技术:15712391325
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
回复帖子 注意: *为必填项
*验证信息 用户名 密码 验证码 注册新用户
*帖子名称 长度不得超过255字
内容(最大25K)
是否是UBB代码
内容支持插入UBB标签
使用方法请参考帮助
其它选项 显示签名 锁定帖子 Alt+S或Ctrl+Enter快速提交
 
Powered by LeadBBS 6.0.
Page created in 0.3262 seconds with 8 queries.
豫ICP备11033203号