伺服系统的脉冲丢失
大家好!
    最近有个项目在调试,在使用信捷的DS2伺服做往复运动,每次都是相同的距离。但是我通过伺服上的参数监控发现接收的脉冲要比PLC发送的要少200个脉冲,,随着往复次数的增加,到了15次后基本稳定了。和发送的脉冲对比少了400个。一个脉冲对应的距离是0.01毫米。后面我采取了把脉冲线的屏蔽层接地后,脉冲比发送的少60个左右。已经有了大幅的好转。其他还会有什么原因引起这种现象呢?请各位大神指导。顺便祝各位元旦快乐!
在线情况
  • 头像
  • 级别
  • 声望
    +84
  • 魅力
    84
  • 积分
    430
  • 经验
    1751
  • 文章
    4
  • 注册
    2016-04-29
  • 给electricauto99发消息
脉冲的丢失主要是屏蔽和干扰问题。脉冲连线采用屏蔽电缆,屏蔽层接地应良好。远离强磁干扰,如动力电缆、伺服控制器、变频器、接触器等。
在线情况
  • 头像
  • 级别
  • 声望
    +35
  • 魅力
    35
  • 积分
    203
  • 经验
    855
  • 文章
    16
  • 注册
    2016-05-26
  • 给3234872990发消息
主要还是干扰
在线情况
  • 头像
  • 级别
  • 声望
    +74
  • 魅力
    74
  • 积分
    475
  • 经验
    3536
  • 文章
    60
  • 注册
    2011-09-18
  • 给wangke0701发消息
[TABLE=#000000,0,0,100%,left,#ffffff,0,#][tr][td]
[FACE=宋体][SIZE=14px]
主要还是干扰[/SIZE][/FACE][/td][/tr][/TABLE]
在线情况
  • 头像
  • 级别
  • 声望
    +1406
  • 魅力
    1406
  • 积分
    7830
  • 经验
    47437
  • 文章
    231
  • 注册
    2011-01-21
  • 给muzhang111发消息
接地要接好,应该是干扰问题。
在线情况
  • 头像
  • 级别
  • 声望
    +291
  • 魅力
    290
  • 积分
    1837
  • 经验
    8743
  • 文章
    149
  • 注册
    2009-07-07
  • 给bonyxu发消息
提高总脉冲数量,减少的就忽略不计了
SIEMENS S7-300 200 HMI自控系统
在线情况
  • 头像
  • 级别
  • 声望
    +1
  • 魅力
    1
  • 积分
    24
  • 经验
    447
  • 文章
    3
  • 注册
    2014-06-28
  • 给ilovepinkfloyd发消息
减少线缆的长度,用屏蔽线