KEPServerEX如何读取TIA PORTAL V14系统变量
我有一个应用,想通过KEPServerEX读取TIA PORTAL V14系统变量,直接读取STEP7是没有问题的。但读取TIA PORTAL V14编程的PLC变量是不成功的,数值不对。我也查了资料,需要TAI PORTAL EXPORTER这个工具,我也安装了这个工具,目前还处于打不开TIA PORTAL项目工程,显示提取失败。请问谁有这方面实际应用经验分享?
在线情况
  • 头像
  • 级别
  • 声望
    +270
  • 魅力
    270
  • 积分
    1672
  • 经验
    9037
  • 文章
    69
  • 注册
    2016-11-06
  • 给龙云浪子发消息
不需要额外的工具,只要在“连接”里选择添加OPC或OPC UA 驱动,正确操作就可以了。
在线情况
  • 头像
  • 级别
  • 声望
    +1009
  • 魅力
    1009
  • 积分
    5138
  • 经验
    13593
  • 文章
    14
  • 注册
    2013-08-11
  • 给张一航发消息
请问[BGCOLOR=rgb][SIZE=14px]在“[b]连接”里选择添加OPC或OPC UA 驱动,正确操作就可以了。[/b][/SIZE][/BGCOLOR]”指的是哪个连接,谢谢您的回复!
在线情况
  • 头像
  • 级别
  • 声望
    +3
  • 魅力
    3
  • 积分
    4596
  • 经验
    76174
  • 文章
    355
  • 注册
    2007-05-02
  • 给wangrenzhi发消息
The S7-1500 controller has an embedded Ethernet port that supports S7 communications over the Ethernet protocol. It must be configured to allow access from the server, however. For more information, refer to the instructions below.[ol][li]To start, open the PLC project in the S7 TIA Portal software. [/li][li]Next, open [b]PLC Properties[/b]. [/li][li]In the [b]General[/b] tab, select [b]Protection[/b]. Then, ensure that [b]Full access (no protection)[/b] is enabled.

[IMG]http://bbs.e10000.cn/Resources/Images/note.png[/IMG] [B]Note[/B]: At this time, the Siemens TCP/IP Ethernet Driver does not support the use of a password. [/li][li]Next, check [b]Permit access with PUT/GET communication from remote partner[/b]. Then, save the settings.

[IMG]http://bbs.e10000.cn/Image/S7_1500_Connections_550x366.bmp[/IMG] [/li][li]In the server, create a new channel. In [b]Device Driver[/b], select [b]Siemens TCP/IP Ethernet Driver[/b] from the drop-down list. Continue through the channel wizard, specifying channel properties as needed. Then, click [b]Finish[/b]. [/li][li]Next, create a new device. In [b]Model[/b], select [b]S7-1500[/b] from the [b]Device Model[/b] drop-down list. Continue through the device wizard, specifying device properties as needed. Then, click [b]Finish[/b]. [/li][/ol]
[IMG]http://bbs.e10000.cn/Resources/Images/note.png[/IMG]  [b]Note[/b]: The controller Protection settings are directly related to the device returning protocol error [Class=0x81, Code=0x04]. If this error occurs, the controller's memory (such as the Simatic memory card) may need to be reset. Once the controller's memory is reset, downloading the S7 project to the controller should not prompt for a password.
 