关于差压表的应用
[FACE=Tahoma, "][COLOR=rgb(68, 68, 68)][BGCOLOR=rgb][SIZE=17px]情况说明:可以理解是一个大水泥罐,中间加隔砂层,水从上部流入,经过砂层过滤后进入下部流出,表是新表没问题,安装位置如下图,[/SIZE][/BGCOLOR][/COLOR][/FACE][FACE=宋体][COLOR=rgb(68, 68, 68)][BGCOLOR=rgb][SIZE=17px]差压表安装位置低于引压管[/SIZE][/BGCOLOR][/COLOR][/FACE][FACE=Tahoma, "][COLOR=rgb(68, 68, 68)][BGCOLOR=rgb][SIZE=17px]A处,引压管A B高度差是3米,可以认为是30 kpa。首先这样的安装方式对吗?[/SIZE][/BGCOLOR][/COLOR][/FACE]
[upload=86195,0]差压安装1_副本.jpg[/upload][upload=86195,0]差压安装1_副本.jpg[/upload]
在线情况
  • 头像
  • 级别
  • 荣誉
    优秀学生标兵
  • 职务
    论坛版主
  • 声望
    +652
  • 魅力
    1690
  • 积分
    5659
  • 经验
    115588
  • 文章
    1288
  • 注册
    2004-12-25
  • 给cedric7006_2发消息
有一个问题:槽体中间的砂层会被水没过吗?如果控制好液位一直被水没过的话,以上方法可考虑;但是,若果水位控制在砂层以下,而砂层起到了隔离作用,砂层上下的压力就会出现偏差,如果这样,建议将差压变送器上端的接口放到沙层下面来。以上请参考!